철판 피스 인장력 관련 질문 드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

철판 피스 인장력 관련 질문 드립니다.

G 전기쟁이 1 213 03.20 09:41

안녕하세요?

철판 피스 인장력 관련 질문을 아래와 같이 드립니다.

 

시공법 : 시공법 : 벽체(SGP 판넬 3,000 X 1,200 X 50T)에 

                       전기 분전반 (2,100mm x 1,100mm x 200mm 약 90Kg) 고정 시공.

           - 철판 피스 20mm 내부 균등하게 6개소 고정

  해당 시공법으로 했을때 인장력이 어떻게 되는지 안전한지 궁급합니다.

* 가능 하시면 계산법도 적어주시면 도움이 될 거 같습니다.

* 추후 분전반 주변 (벽면 맞닿는 부분 실리콘 처리 예정)

 

감사합니다.


     

Comments

M 관리자 03.20 12:44
안녕하세요.
피스의 인장력과는 무관하게.. SGP 판넬이라는 것의 구성으로, 철판 뒤쪽이 비워져 있는 구조라서 안됩니다.
이를 실현하려면 (SGP 판넬의 스터드 간격이 880 이므로) 수평으로 위아래 두 줄의 각파이프 또는 C채널을 스터드에 고정을 하고,  그 각파이프에 분전반을 고정하는 방식이어야 합니다.

분전반의 무게로 볼 때, 각파이프의 규격은 50x30x2.3T 또는 75x50x1.5T 를 사용하시면 되세요. 세 줄로 보내면 안전율이 훨씬 높아지고요.

감사합니다.
Category