상기 그림은 1층 평면도 입니다. 선홈통을 벽체에 매립할 경우(보통 미관상 선홈통을 벽체에 매립을 많이 하나요?) 1층까지 내려온 우수가 오른쪽에 위치한 빗물받이 까지 흘러가야 하는데, 이런 경우 1층과 지면이 만나는 부분에 구멍을 뚫어 자연스럽게 빗물받이까지 물이 흘러가게 하는 것인지?아니면 별도의 매관을 매립해야하는 건지 궁금합니다. 그리고 상기 도면은 실시도면인데, 시공자는 실시도면을 보고 시공을 하는 것인데, 상기 도면으로는 자연배수인지 배관매립해서 우수를 유도하는지 나와 있지 않습니다. 이런 경우 실시도면이 부실한 것으로 보면될까요? 아니면 이 정도는 시공자가 알아서 처리해야 하는 것일까요? 

 

Comments

6 티푸스 03.04 12:05
빗물받이 그레이팅 위로 관경의 2배 정도 높이에서 배수 될 수 있도록 미리 배관을 노출시켜야 할겁니다.
그러나 이 모든 조치를 다 떠나서 우수관을 콘크리트 벽체에 매립하는 것은 비추입니다.
더구나 도면상 관경이 D150이나 되는데 벽체 중앙에 배치한다 해도 철근 피복두께가 안나올 것 같구요, 더 큰 문제는 우수관 위치가 모서리에 있어 모서리에 시공 해야 하는 철근 보강근을 설치할 수도 없습니다. 구조적인 문제가 있습니다. 이점 감안하시어 계획을 잡으심이 어떠할지요?
6 콜루 03.04 12:11
시공자 이신거 같으신데   
설계자와 확실히 이야기하시는게 좋습니다... 
하자가 생기면 모두 시공사의 잘못이 될 확률이 높습니다.
M 관리자 03.05 21:21
위의 댓글은 꽤 완화된 표현입니다.
구조체에 선홈통을 매립할 수는 없습니다. 특히 모서리는 불가합니다.
담당 구조기술사에게 보내면 화낼 만한 도면입니다.