설비를 공부하는 학생입니다.
기존 거주공간을 패시브화 하는
설계를 하고 있습니다.
현재 집 도면과 2009년 가스요금으로
난방에너지 요구량을 계산하였는데
이것을 패시브 하우스로 설계후에는
난방에너지 요구량 15 kWh/(㎡a)를
만족하는지는 어떻게 계산하여야 하는건가요?
만약 가스요금(가스사용량)을 면적으로 나누신 것이라면 패시브에서 이야기하는 요구량하고는 다른 개념입니다. 계산하신 것은 요구량이 아니라 소비량일 것입니다.
요구량은 에너지해석프로그램을 이용하여 계산하는 것입니다.
프로그램에 변경하시고자 하는 집의 단열/기밀/창호성능 등의 요소를 입력하여 난방에너지 요구량 15 kWh/(㎡a)에 만족하는지 결과를 얻는 것입니다.
감사합니다.
프로그램으로 계산하여야 하는거군요.