홍도영컬럼에서 자료를 보고 질문 드립니다.
Sd 값을 구할 때 23도에서 구한다고 적혀져 있었는데 21은 어디서 나온 숫자이죠?
그리고 g/m2는 면적당 무게로 알고 있고 투습저항계수(u)는 따로 있는걸로 알고 있습니다.
Sd 값을 구하는 공식과 그에 따른 관련 지식이 없어 어떻게 질문을 드려야 할지 모르겠네요.
관련 자료를 참고하라고 아래 글에서 보았습니다만 잘 이해가 가지 않습니다.
바쁘시더라도 정말 궁금하고 알고 싶어 이렇게 글을 올리니 관심 가져 꼭 답변 부탁 드립니다.
감사합니다.
21이라는 계수는 DIN EN ISO 7783-2에서 나온 숫자이고, 알고 계시다시피 투습저항계수는 별도로 있으며, 그 것이 SD값입니다.