2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
우레탄보드흡수율
1 김홍범 (118.♡.99.51)
5
6,062
2011.10.08 00:23
관리자님..안녕하세요~~~
덕분에 많이 배우고 있습니다.
자료실에서 비드법 및 압출법에 대한 흡수율 시험한 자료를 보고 궁금증이 생겨서 직접 시험을 해보았답니다.
여기저기 찾아보아도 우레탄보드에 대한 흡수율 시험 결과치는 없더라구요..
단지 시험성적서 뿐....
그래서 관리자님과 동일한 방법으로 우레탄보드에 대한 흡수율 시험을 해보았습니다.
시험한 사진을 올려봅니다.
결과는 우레탄보드의 흡수율을 1로 보았을때 압출법은 3.68배, 비드법은 35배의 흡수율 차이가 나더라구요..
그래서 앞으로는 동일조건하에서 동일규격으로 비드법, 압출법 그리고 우레탄보드의 흡수율 시험을 해보려고 시료를 구하고 있답니다. 조금 더 한다면은 그라스울과 함께...
시험한 사진입니다.
1) 시험 준비(전자저울 및 시험편)
2) 우레탄보드 질량측정
3) 시험 시작(함침시킴)
4) 시험 종료
5) 시험 종료 후 질량 측정
6) 시험 계속 진행
우레단보드의 흡수율 시험성적서가 없는 것은 흡수가 되지 않기 때문입니다.
다만, 이론상 압출법과 우레탄보드는 (입자의 특성상) 흡수율이 동일하게 "0"인데, 3.68배의 차이가 궁금하긴 합니다.
앞으로도 좋은 글 많이 남겨주십시요. 감사합니다.
비드법 및 압출법은 가로 9.5센치, 세로 5센치, 두께 15센치로 보드와 체적 차이에 의한 흡수량 비율입니다.
그리고 우레탄보드는 원액(액체)를 혼합하여 발포시켜 만드는 제품입니다.
그래서 우레탄보드는 상하로 부직포를, 조립식판넬은 상하로 철판을 대고 그 중간에 우레탄원액을
분사, 압착하여 만드는 것입니다. 상하에 이런것이 없다면 생산은 불가능하다고 보셔도 됩니다.
상하에 붙인것은 부직포입니다. 현장에서도 부직포가 붙은것을 사용하기에...(제거는 어렵습니다,)
그래서 현장에서 사용하는 그데로 시험에 임한거랍니다.
샘플이 구해지는데로 시험편만이라도 부직포를 제거한 우레탄보드, 비드법, 압출법시험을 진행 해 보겠습니다.
밀도별로 흡수율이 시험성적서에 나와 있습니다. 다만, 그 단위를 일반인 분들이 잘 모르시니.. 협회에서 흡수율 실험을 한 것이구요..
우레탄보드는 KS M 3809에 의해 흡수량이 3g/100cm2 이하여야 한다고 명기되어 있고, 대부분의 제품이 약 1.5g/100cm2 이하의 범위에 있습니다.
압출법보온판은 아예 흡수량이 없어, KS 규격에 흡수량 시험방법이 제시되어져 있지 않습니다.