2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
단열재는 몇mm까지 공기가 투과하나요?
1 김진엽 (14.♡.120.208)
2
6,762
2012.02.24 16:02
안녕하세요 관리자님 저 또와서 거듭귀찮게 합니다...
이번엔 "단열재 별 공기의 투과율" 이건데요..
만약 20도의 공기가 단열재를 뚫고 다음공간으로 가려면 몇mm까지 가능할까요?
압출법단열재와 비드법단열재를 예 로 알고싶습니다.
연구결과가 있으신지요
통상적으로 SD값이 1m를 넘으면 투습성능이 떨어진다라고 이야기하고, 10m를 넘으면 불투과라고 할 수 있습니다.
비드법과 압출법의 두께별 투습성능을 보면 다음과 같습니다.
1. 비드법
투습저항계수 : 50
두께 20mm sd값 : 50x0.02=1m
두께 200mm sd값 : 50x0.02=10m
즉, 비드법은 20mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 200mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
2. 압출법
투습저항계수 : 250
두께 4mm sd값 : 250x0.004=1m
두께 40mm sd값 : 250x0.04=10m
즉, 압출법은 4mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 40mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
감사합니다.
덕분에 많이 배우고 있습니다