2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
한가지 더 질문드립니다
1 잇비 (59.♡.79.188)
2
4,759
2013.01.05 23:13
답변 감사드립니다.
한가지 더 질문드립니다.
말씀하신대로 나머지도 다 충실히 시공하겠지만 벽체도 이왕이면 기준에 부합되게 하고 싶습니다.
열관류율을 0.15W/㎡k 에 맞추려면 경질우레탄폼의 두께만 더 두껍게 하면 되나요?
의문점은 경질우레탄폼을 더 두껍게 한다고 해도
단열재(경질우레탄폼)가 감싸주지 못하는 2X6 목구조재에서 생기는 열교를 고민하는 것입니다.
2X6 목구조재의 열교는 어떻게 계산되나요?
신준철님이 이야기하신 자료실 링크입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=8
질문을 넘어서 좀 더 확장된 정보를 얻으실 수 있으실 것입니다.
전체 열관류율의 변화는 저희가 제작한 열관류율 계산프로그램을 이용하시면 됩니다.
몇 번 해보시면 쉽게 하실 수 있을 만큼 간단한 프로그램입니다.
http://www.phiko.kr/u_calc/phiko_u_calc.php
감사합니다.