조적내부에 시멘트모르터와 석고보드설치시 기밀성의 차이
G 김연옥 (118.♡.252.108)
5
5,563
2013.02.19 10:50
벽체1. 내부 벽지/15T시멘트모르터/시멘트벽돌1.0B/단열재80T(나등급)/점토벽돌
벽체2. 내부벽지/9T석고보드1겹/목재상/단열재30T(나등급)/시멘트벽돌1.0B/열반사단열재10T/점토벽돌
위에 두가지 경우가 있는데요. 단열 및 방습에 어떤편이 유리할까요?
아니면 더 보와해야 하는 부분이 있다면 어떤부분이 있을까요?
패시브하우스는 아니고 그냥 일반주택이지만 가능하면 열손실이 적게 하고 싶어서요.
여러가지 자료들을 찾아보아도 어떻게 해야할지 고민이 되어 이렇게 글을 올립니다.
추가적으로 했으면 하는 사항은 단열재두께를 80T가 아닌 110T이상 하셨으면 좋겠습니다.
죄송합니다만 한가지만 더 여쭙겠습니다.
중간에 방습층을 별도로 설치하지 않아도 괜찮을까요?
책에보면 내부 결로 방지를 위한 방습층을 설치하기도 하던데요.
다만 시멘트벽돌에 바르는 몰탈시공은 구석구석 빠짐없이 꼼꼼히 잘 시공되어야 합니다.
감사합니다.
어디에 질의회신하는 것보다 신속하고 정확하여 너무 좋습니다.^^