열손실 계산 문의입니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
열손실 계산 문의입니다.
1
cjfilm
(175.♡.148.122)
4
12,635
2013.05.24 15:26
질문의 내용은 아래와 같습니다.
이사한 차에 사무실 외벽유리를 단열필름으로 시공 하려고 합니다.
냉방비(일사열취득량)과 난방비(열손실율)이 궁금하여 패시브 건축사례에 열관류율 변화에 따른
열 손실율 계산 예가 있어서 제가 풀어 보려고 하는데 잘 안됩니다.
조건은 이렇습니다.
출력
Comments
M
관리자
2013.05.24 17:46
223.♡.155.62
안녕하세요..
로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다.
그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다.
현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다.
하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다. 그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다. 현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다. 하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다. 감사합니다.
M
관리자
2013.05.24 23:51
211.♡.178.42
별말씀을 요.. 저희가 감사드립니다.
별말씀을 요.. 저희가 감사드립니다.
G
무아잠수함
2013.11.06 11:38
123.♡.89.172
필름이 여러가지 이유로 난방에너지와 무관하다굽쇼? 이에 대한 지식축척이 국내는 전무하단말씀인가요?겨울에 유리에 필름 바른후 손으로 만져보아도 그 효과는 명백한데.
필름이 여러가지 이유로 난방에너지와 무관하다굽쇼? 이에 대한 지식축척이 국내는 전무하단말씀인가요?겨울에 유리에 필름 바른후 손으로 만져보아도 그 효과는 명백한데.
M
관리자
2013.11.06 12:18
223.♡.175.31
네 그렇습니다.
이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다.
그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다.
감사합니다.
네 그렇습니다. 이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다. 그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
로이와 같으나 위치가 실내측에 국한되니 완전히 같다 할 수는 없을 것입니다.
그러나, 현재는 학술적 목적도 아니고 정확한 결과를 얻어야 하는 것도 아니기 때문에 "에너지절약설계기준"에서의 창호열관류율표를 참고해서 계산하시면 무리가 없을 것으로 보여집니다.
현지 창호의 열관류율이 3.1W/m2K (W, K는 모두 대문자입니다.) 이므로, 표에서 "로이하드코팅"이라고 보시면 되므로, 2.7W/m2K 로 계산하시면 될 것 같습니다.
하지만, 필름은 여러가지 이유로 난방에너지와는 무관하다고 생각하시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
이는 저희의 추측이 아니라 국가적으로 국내의 여러 유수의 필름 회사와 연구진이 합의하에 필름의 공식 명칭을 "냉방용 창유리필름"으로 정한 것을 봐도 알 수 있는 사항입니다.
그러므로 필름이 난방 효과가 있다면 고효율기자재 주관기관인 에너지관리공단에 그 근거 자료를 보내서 확인을 받으시면 되실 듯 합니다.
감사합니다.