기밀테스트 관련 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

기밀테스트 관련 질문입니다.

G 반곡동 3 312 05.20 17:30

안녕하세요~ 주택 시공 관련일을 하고 있는 현장 소장입니다. 

 

건축주분께서 기밀테스트를 원하셔서 문의를 남기게 되었습니다. 

구조는 목구조입니다. 공사는 아직 시작하지 않았습니다. 

 

저는 기밀테스트 작업을 한 번도 진행한 적이 없어서 다음과 같은 의문사항이 있습니다.

선배님들의 조언을 부탁드리겠습니다. 

 

1. 내부에 방습층을 생략한다고 하시는데 방습층 없이도 기밀층 구성이 가능할까요??

  (건축주분이 열교환기와 제습기로 내부에서 습기 조절을 하는 것으로 방습층을 대신하겠다고 하십니다. )

 

2. 화장실의 환풍기와 배수 유가 같은 곳은 기밀 작업을 어떻게 할까요? 환풍기는 힘펠 제품으로 역풍방지

    기능이 있는 제품을 생각하고 있습니다.  

 

3. 외벽이나 지붕에 설치되는 합판의 경우 수축,팽창을 위한 작은 틈새는 이지씰이나 빌딩 테잎을 

   사용하여 기밀작업을 진행하고  내부 창호와 골조가 만나는 곳은 내부용 기밀테이프를 사용하려고 

   하는데 이정도면 충분할까요?

 

4. 상기와 같은 조건일 때 기밀테스트는 어느 시점에 와서 측정을 하는건가요?

 

이 밖에도 주의 사항이 있다면 조언을 부탁드리겠습니다. 

건축주분이 기밀시험은 패시브하우스 협회에 의뢰를 하겠다고 하십니다. 

 

 

Comments

M 관리자 05.20 17:57
안녕하세요.

1. 테스트는 어떤 조건에도 가능합니다.
2. 환기 배관에 댐퍼가 있다면 해당 배관을 막고, 유가는 물을 채워서 봉수 상태에서 합니다.
3. "충분"의 의미를 제가 잘 이해를 하지 못했습니다만, 저희의 경우 창문과 구조체 사이에는 외부에도 방수테잎을 시공하고는 있습니다.
4. 창문의 유리를 낀 이후부터~실내 마감재 (석고보드 시공전) 사이에 협의를 통해 정하게 됩니다.

딱히 주의 사항은 없고, 무언가 (성공/실패) 시험을 하는 목적이라기 보다는.. 더 나은 건물을 위해서 보완이 필요한 곳을 찾아 마감전 미리 보완을 하고자 하는 취지이므로 편한 마음으로 하시면 될 것 같습니다.
G 반곡동 05.20 22:01
네 알겠습니다. 친절한 답변 감사드립니다!!
M 관리자 05.21 00:02
감사합니다.