목조주택 결로지점

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

목조주택 결로지점

G 뭉게구름 1 308 05.19 12:54

목조주택 직접 건축중입니다.

외벽 스터드(140mm) 사이에 중단열재로 그라스울을 채우고 단열효과를 높이기 위해서

1. 스터드 바깥쪽에 PE시트지(10mm)를 두르고, OSB를 스터드에 못으로 고정(PE시트지는 스터드와 OSB 사이에 있게됨) 타이벡 시공 및 공간을 띄우고 세라믹사이딩 시공

2. 스터드 안쪽에 PE시트지(10mm)를 두르고, OSB를 스터드에 부착후(PE시트지는 스터드와 OSB 사이에 있게됨) 석고보드를 OSB에 부착후 도배마감

 

질문1  위 1번과 같이 했을 경우 PE시트지와 외부OSB 사이에 결로 발생하는지요 ?

질문2  위 2번의 경우  PE시트지와 외부OSB 사이에 결로 발생하는지요 ?

질문3  위 1번만 할 경우와 위 2번만 할 경우 어느 방법이 좋은가요

질문4  위 1번과 2번을 같이 시공해도 문제 없는지요 ?

Comments

M 관리자 05.19 16:25
1번은 불가하고, 2번으로 해야 하는데 OSB 를 외부가 아닌 실내측에 설치를 하려면 구조기술사의 확인이 필요합니다.
만약 외부와 내부 모두 OSB가 들어간다면, 굳이 그럴 필요가 있는지는 의문입니다.