단독주택 바닥난방 없을때 설비 관련 질문입니다

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

단독주택 바닥난방 없을때 설비 관련 질문입니다

G 춘천프레드 4 254 03.10 20:34

춘천에 조적조 단독주택 리모델링 중입니다. 기존에 있던 바닥 난방 배관을 전부 철거 하고 주난방을 벽난로로 할 계획입니다. 그런데 전체 배관교체(오수 하수 수도)를 할려고 하던차에  설비 하시는 사장님 말씀이 바닥 난방을 하지 않으면.배관을 노출형으로 하면 괜찮지만 콘크리트 바닥에 매설하면 아마도 배관이 겨울을 못 버티고 얼거나 터진다고 합니다

도움 부탁드립니다

 

Comments

M 관리자 03.10 21:40
바닥 난방이 없이 바닥에 매설을 해도, 외벽면으로 부터 300mm 정도 이격하여 실내로 들어 온다면 괜찮습니다.
그리고 더해서, 외벽면과 기초 측면에 외단열을 한다면, 이격하지 않아도 괜찮습니다.
G 춘천프레드 03.11 19:25
답변 감사드립니다
G 춘천프레드 03.11 20:13
단독주택 리모델링 중 현재 바닥에서 덧방으로 난방 배관 및 방통 시공 예정입니다. 내단열은 아이소핑크50 + 골드폭스보드50 예정입니다
그렇다면 현재 바닥 아래 측면 단열재  시공을  방통 시공 전에 해야 되는 건지 방통 시공 후에 해야 되는 건지 순서를 여쭈어 봅니다
M 관리자 03.11 20:21
바닥에는 골드폭스보드라는 것을 사용할 이유는 없습니다. 그저 압출법단열재로 통일하는 것이 좋습니다.
물론 압출법단열재 보다는 비드법단열재1호가 더 나은 선택일 수 입니다.

측면 단열재 등.. 방통과 관련된 모든 내용은 아래 글에 정리되어 있기에 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118