규산질계 도포방수 (결정화 방수)

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

규산질계 도포방수 (결정화 방수)

G 릴라릴라고릴라 3 198 03.10 14:37

안녕하세요.

지하1층 하부 엘리베이터 PIT 방수 관련해서 질문드리고 싶습니다.

 

방수재료와 보호몰탈 필요여부에 설계사와 시공사의 의견이 다른부분이 있습니다.

 

설계사에서는 엘리베이터 피트 내부 바닥 및 벽 방수를 '결정화방수', 즉 규산질계 도포방수로 진행하면 보호몰탈이 필요없으니 추가 피트높이를 확보하지 않아도 되는 입장이고,

시공사에서는 바닥은 '시멘트 폴리머 3-레이어 멤브레인 방수'에 보호몰탈 50mm, 벽은 결정화방수로 진행해야하기 때문에 몰탈 두께만큼 추가 피트 높이를 확보해야한다는 입장입니다.

 

피트 외부에도 결정화방수가 적용되어 있고, 비가 많이 오는 동남아가 신축공사현장입니다.

 

국내 현장에서 더 선호되고 방수 성능에 있어서 보장이 더 좋은 방수는 어떤 방수일지 의견 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 03.10 21:18
안녕하세요.

규산질계 도포방수는 이른바 침투방수인데요. 폴리머멤브레인 방수와 비교를 하면, 후자가 더 유리하긴 합니다.
다만 그럼에도 피트층의 누수에 대한 완전한 대책이 되기는 어렵습니다. 그러므로 피트 근처에 펌프를 쉽게 연결할 수 있는 조치가 되는 것이 좋겠습니다.
G 릴라릴라고릴라 03.11 13:28
답변 감사합니다. 그럼 여기서 만약 침투방수의 경우에는 일반적으로 보호몰탈의 필요여부를 알 수 있을까요? 제 생각에는 사람이나, 차, 기계 등의 통행이 있는 곳이 아니라서 침투방수에 굳이 보호몰탈이 필요할까 싶고, 표준시방에도 침투방수에는 보호몰탈에 대한 언급이 따로 없는데.. 보호몰탈이 없는 방수가 어딨냐는 얘기도 있어서 헷갈리네요..
M 관리자 03.11 14:11
침투방수는 말 그대로 골조 표면에 침투를 하는 무기계방수라서 보호몰탈을 필요로 하지 않습니다.
보호몰탈은 유기계도막방수나 시트방수위에 메쉬가 들어간 무근콘크리트를 타설할 때 요구됩니다.