열관류율 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

열관류율 문의드립니다.

1 김태성 1 2,881 2014.03.13 19:30
관리자님 항상 친절한답변 감사드립니다.

벽체구성 입니다.
 16미리세라믹 사이딩ㅡ50미리epsㅡ스카이텍8미리
합판10미리ㅡ네오폴100 미리ㅡ합판10미리
이런경우 열관류율은 어느정도 인가요.

Comments

M 관리자 2014.03.13 23:06
안녕하세요..
EPS나 네오폴도 밀도에 따라 성능이 달라지기 때문에 확실한 수치를 계산하기는 어렵고, 스카이텍 역시 외부쪽에 공기층이 존재하느냐 그렇지 않는냐에 따라 확연히 달라집니다.

만약 스카이텍이 규정 공간을 확보한다면 열관류율은 0.19 W/㎡K 내외
규정공간을 확보하지 못한다면 열관류율은 0.22 W/㎡K 내외를 보일 듯 합니다.

감사합니다.