알루미늄 시스템창호
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
알루미늄 시스템창호
G
이동열
(14.♡.144.45)
2
813
2024.08.18 22:01
출력
Comments
G
이동열
2024.08.18 22:05
14.♡.144.45
질문내용을 올려야 되는데 사진만 첨부되었네요. 위 창호를 시공하였는데 도어를 작동시마다 유리창과 수평바가 흔들려서 수직수평 보강바를 추가로 설치하였는데도 흔들림이 감지됩니다. 유리는 그럴수 있다 하더라도 수평바까지 진동이 오는데 아직 방통전인데 유리하중이 너무크고 수직바가 적어서 그런건지 아니면 창호 설계가 잘못된건지 알수가 없는데 어느정도까지 허용해야 되는걸가요?
질문내용을 올려야 되는데 사진만 첨부되었네요. 위 창호를 시공하였는데 도어를 작동시마다 유리창과 수평바가 흔들려서 수직수평 보강바를 추가로 설치하였는데도 흔들림이 감지됩니다. 유리는 그럴수 있다 하더라도 수평바까지 진동이 오는데 아직 방통전인데 유리하중이 너무크고 수직바가 적어서 그런건지 아니면 창호 설계가 잘못된건지 알수가 없는데 어느정도까지 허용해야 되는걸가요?
M
관리자
2024.08.19 23:55
222.♡.0.58
두가지 방향에서 접근을 해야 하는데요.
1. 창호의 형태가 좋다고 보기는 어렵습니다. 이처럼 수평바와 수직바가 모두 끊어져 있을 경우, 어떻게든 흔들림이 생길 수 밖에 없습니다.
2. 개인적으로는 가운데 수직바를 바닥까지 내려 오도록 수정을 권해 드리고 싶으나, 전혀 여의치 않다면.. 왼쪽 문 오른쪽의 수직바와 중간 아래의 수평바 안에 들어 있는 보강철물을 지금보다 훨씬 두꺼운 철판을 접어서 설치를 해야 그나마 해결이 될 확률이 높습니다.
두가지 방향에서 접근을 해야 하는데요. 1. 창호의 형태가 좋다고 보기는 어렵습니다. 이처럼 수평바와 수직바가 모두 끊어져 있을 경우, 어떻게든 흔들림이 생길 수 밖에 없습니다. 2. 개인적으로는 가운데 수직바를 바닥까지 내려 오도록 수정을 권해 드리고 싶으나, 전혀 여의치 않다면.. 왼쪽 문 오른쪽의 수직바와 중간 아래의 수평바 안에 들어 있는 보강철물을 지금보다 훨씬 두꺼운 철판을 접어서 설치를 해야 그나마 해결이 될 확률이 높습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
1. 창호의 형태가 좋다고 보기는 어렵습니다. 이처럼 수평바와 수직바가 모두 끊어져 있을 경우, 어떻게든 흔들림이 생길 수 밖에 없습니다.
2. 개인적으로는 가운데 수직바를 바닥까지 내려 오도록 수정을 권해 드리고 싶으나, 전혀 여의치 않다면.. 왼쪽 문 오른쪽의 수직바와 중간 아래의 수평바 안에 들어 있는 보강철물을 지금보다 훨씬 두꺼운 철판을 접어서 설치를 해야 그나마 해결이 될 확률이 높습니다.