열관류율, 열전도율
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
열관류율, 열전도율
G
윤종원
(175.♡.166.31)
7
7,483
2014.10.27 15:24
상기 시험성적서의 열관류율값으로 열전도율을 알수있나요?
출력
Comments
M
관리자
2014.10.27 15:34
211.♡.178.42
안녕하세요...
KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
안녕하세요... KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
G
윤종원
2014.10.27 15:48
175.♡.166.31
빠른답변 감사합니다
한가지 더 질문하겠습니다
열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요?
예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때
0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K
나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
빠른답변 감사합니다 한가지 더 질문하겠습니다 열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요? 예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때 0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K 나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
M
관리자
2014.10.27 15:51
211.♡.178.42
네. 이론상 그 이상의 구성이면 법적으로는 무방합니다.
그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다.
또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
네. 이론상 그 이상의 구성이면 법적으로는 무방합니다. 그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다. 또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
G
윤종원
2014.10.27 15:58
175.♡.166.31
빠른 답변에 다시한번 감사드립니다 ^^
빠른 답변에 다시한번 감사드립니다 ^^
G
윤종원
2014.10.27 16:18
175.♡.166.31
위의 성적서에서 열관류저항이 2.22 ㎡K/w 일때도 열전도율은 알수없는건가요?
위의 성적서에서 열관류저항이 2.22 ㎡K/w 일때도 열전도율은 알수없는건가요?
M
관리자
2014.10.27 17:36
211.♡.178.42
네.. 열전도율을 계산할 수 없습니다.
억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
네.. 열전도율을 계산할 수 없습니다. 억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
G
윤종원
2014.10.27 17:53
175.♡.166.31
아~~~~ 그렇군요
그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요
감사합니다
아~~~~ 그렇군요 그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요 감사합니다
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
KS F 2277 시험방법은 복합구성체의 통합 열관류율을 보기 위한 시험으로써 "열전도율"은 알 수 없습니다.
한가지 더 질문하겠습니다
열전도율을 알수없으면 지역별기준열관류율에서 단열재의 열관류율을 빼고 계산해야하요?
예) 남부지역 외기에 간접면하는 거실의 외벽일때
0.480 W/㎡K - 0.44 W/㎡K = 0.040 W/㎡K
나머지 벽체를 0.040 W/㎡K 값에 맞춰서 설계를 해야하는건가요?
그러나, 그 구성을 수용할 지는 건축주, 또는 현장대리인이 승인을 해야 합니다.
또한 에너지절약계획서를 제출해야 하는 건물이라면, 승인기관에 미리 확인을 받아야 할 것으로 보여집니다. 해석에 따라 승인이 되지 않을 수도 있기 때문입니다.
억지로는 가능하겠습니다만, KS F 2277 시험방법이 요구하는 목적은 아닙니다.
그럼 결국 로이단열재라고하는 복합구성체는 열관류율측면에서는 사용하기 힘들겠군요
감사합니다