국내 투습계수와 sd 값의 관계 질의
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
국내 투습계수와 sd 값의 관계 질의
2
홍지행
(220.♡.162.91)
5
4,579
2014.12.09 16:59
KS기준 KSM 3808-2011의 부속서 기준에 의하면
1. 국내투습계수시험
Pwv =( w2-w1)/(T2-T1)* 1/(P2-P1) * (1/25)
Pwv : 두께 25mm당 투습계수
(ng/m2ㆍsㆍPa)
2. 국내 단열재 시험의뢰시 투습과 관련한 항목은 상기 투습계수시험에 의한
시험치만 가능한 것으로 알고 있습니다.
3. 상기 국내투습계수시험의 단위와
sd값(등가 공기층 두께로 단위 없음)의 환산 가능여부와 상관 관계가 궁금합니다.
출력
Comments
M
관리자
2014.12.09 21:12
211.♡.178.42
네.. 년말이라.. 일에 밀려 요즘 답이 계속 늦어지고 있습니다. 죄송합니다.
상기 변환은 협회 홈페이지 우측 상단의 "투습단위변환"을 클릭하시면 환산하실 수 있으십니다.
샘플 그림을 올려 두었는데.. ISO 규정에 의해 , (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 경우 항상 25mm 두께로 실험되므로, 이의 환산이 쉽게 되도록 두께를 고려한 환산식입니다.
그러므로, (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 값을 넣고, "계산"을 누르시면 해당 두께 25mm 의 Sd값이 아래에 나오도록 만들어 놓았습니다.
네.. 년말이라.. 일에 밀려 요즘 답이 계속 늦어지고 있습니다. 죄송합니다. 상기 변환은 협회 홈페이지 우측 상단의 "투습단위변환"을 클릭하시면 환산하실 수 있으십니다. 샘플 그림을 올려 두었는데.. ISO 규정에 의해 , (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 경우 항상 25mm 두께로 실험되므로, 이의 환산이 쉽게 되도록 두께를 고려한 환산식입니다. 그러므로, (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 값을 넣고, "계산"을 누르시면 해당 두께 25mm 의 Sd값이 아래에 나오도록 만들어 놓았습니다.
G
홍지행
2014.12.09 22:11
112.♡.84.10
잘 차려 놓은 밥상을 제대로 먹지도 못해서
얼굴을 들기가 부끄럽습니다.
기재된 내용을 좀더 숙지하도록 하겠습니다.
잘 차려 놓은 밥상을 제대로 먹지도 못해서 얼굴을 들기가 부끄럽습니다. 기재된 내용을 좀더 숙지하도록 하겠습니다.
M
관리자
2014.12.10 01:49
211.♡.178.42
별 말씀을 요..
사실 아시는 분도 많지 않으신데요..
별 말씀을 요.. 사실 아시는 분도 많지 않으신데요..
M
관리자
2014.12.10 02:24
211.♡.178.42
아.. 그리고, 아마도 2012년 인가.. KSM 3808-2011의 부속서 가 폐지되고, 우리나라도 모든 습기 투과성도 항상 Sd값으로 시험을 받도록 변경이 되었습니다.
아.. 그리고, 아마도 2012년 인가.. KSM 3808-2011의 부속서 가 폐지되고, 우리나라도 모든 습기 투과성도 항상 Sd값으로 시험을 받도록 변경이 되었습니다.
G
홍지행
2014.12.10 08:36
112.♡.84.10
네.
감사합니다.
네. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
상기 변환은 협회 홈페이지 우측 상단의 "투습단위변환"을 클릭하시면 환산하실 수 있으십니다.
샘플 그림을 올려 두었는데.. ISO 규정에 의해 , (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 경우 항상 25mm 두께로 실험되므로, 이의 환산이 쉽게 되도록 두께를 고려한 환산식입니다.
그러므로, (ng/m2ㆍsㆍPa) 의 값을 넣고, "계산"을 누르시면 해당 두께 25mm 의 Sd값이 아래에 나오도록 만들어 놓았습니다.
얼굴을 들기가 부끄럽습니다.
기재된 내용을 좀더 숙지하도록 하겠습니다.
사실 아시는 분도 많지 않으신데요..