2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요^^
RC건물의 외벽에 외단열공법시공시 단열재 부착을 두번에 나눠서 시행하는것을 검토하고 있습니다.
콘크리트 타설시 거푸집에 설치하여 1차 부착하고 거푸집 탈형 후 단열재 이음새가 엇갈리도록 2차 부착한 후 마감하는 순서입니다. 2차 부착은 접착제와 고정핀으로 할 예정이고요.
이음새부위의 열교 차단과 구조체와 단열재간의 밀착되지 않는점을 개선하기 위함인데요 예상되는 문제점이나 개선점이 있는지 의견 부탁드립니다.
좋은 자료들에 항상 고맙습니다.
우선 한 겹으로 하든, 두 겹으로 하든.. 접착의 원칙은 변하지 않습니다.
저희 기술자료실에 외단열미장마감 가이드라인을 만들어서 올려 놓았으니.. 참고하시면 되실 듯 합니다. 특히 단열재의 테두리를 따라 모두 접착제가 발라져야 한다는 점에 유념하십시요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351
감사합니다.