2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
다가구주택 지면에 접하는 1층 현관바닥 단열재 설치 질의
1 onion (61.♡.53.69)
3
2,302
2024.08.27 14:14
다가구주택 1층 현관바닥(지면과 접합)에 설치된 단열재에 대한 질문입니다. 거실부분은 그림에서와 같이 에너지절약기준에 맞게 단열재 T80 이 설치되어 있습니다. 하지만 현관바닥에는 T30이 설치되어 있는습니다, 그러면 현관바닥의 단열재 T30은 에너지절약기준에 미달하는 두께일텐데, 현관바닥에 T30이 설치할 수 있는 법적근거(예외조항등)가 있는지 궁금합니다.

T80이 맞긴 하나, 그러면 거실과의 단차가 거의 나지 않게 되므로 이를 고려한 계획이 되어야 합니다.