바닥 난방배관 시공시 자갈(잡석)위 단열재 시공 문제 없을 까요?

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

바닥 난방배관 시공시 자갈(잡석)위 단열재 시공 문제 없을 까요?

G 동글이 2 1,458 2024.08.26 02:44

현재 기초바닥면 위에 원래는 기포 콘크리트 150mm 정도를 타설하고 단열재 100mm를 시공후 방통 50mm를 계획하였는데 현장주변에 자갈(파쇠석)이 많이 남아돌아 기포 콘크리트 대신 자갈을 이용 150mm 높이로 하여 평탄작업하고 그 위에다 단열재 및 방통을 시공하여도 문제가 없을까요? 있다면 어떤게 문제 될까요?

Comments

10 잡자재 2024.08.26 09:45
안녕하세요.
자갈 위는 평탄하지 않아 단열재 시공이 불가능합니다.
단열재 하부가 평탄하고 단단하지 않으면 추후 방통에 크랙과 더불어 꿀렁임이 생기게 됩니다.
계획하신대로 진행하시게 좋겠습니다.^^
M 관리자 2024.08.26 15:09
혹은 자갈을 약 50mm 정도 깔고, 그 위에 기포콘크리트를 타설하는 것 까지는 가능할 것 같습니다.