방수문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

방수문의

1 분도 1 4,356 2016.09.01 11:10

아래의 설계,시공 관련 질문에서 관리자님과 이성원선생님의 방수와 관련된 글을 보았으나 정확히 이해를 못하여 질문을 합니다. 철근/콘크리트 주택에서,

1. 욕실,화장실:    콘크리트스라브- 액체방수 1종- 20미리 보호몰탈-30미리 기포콘크리트- 41미리 보호몰탈,15엑셀파이프- 자기질타일

2. 다용도실,보일러실:  콘크리트 스라브- 액체방수 1 종-41미리보호몰탈- 자기질타일

3. 벽체:  벽체- 액체방수 1 종- 23미리 시멘트몰탈- 자기질타일,본드붙임

이와같이 되어 있읍니다. 이와같이 시공해도 될까요?

만약에 보완을 한다면 어떻게 해야 하는지 부탁드립니다.

고맙습니다.


Comments

M 관리자 2016.09.01 13:37
액체방수는 기본적으로 골조의 크랙이 가면 같이 틈새가 생깁니다.
그러므로, 구체에 어떤 식이로든 석유화학제품의 방수제가 개입되는 것이 맞습니다.
액체방수는 보조제로 들어갈 수는 있구요..
Category