계속 귀찮게 해서 죄송합니다ㅜ ㅜ
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
계속 귀찮게 해서 죄송합니다ㅜ ㅜ
G
당진
(223.♡.234.207)
6
4,521
2016.12.12 21:33
전체적인 단열은 포기하고 아쉬운대로
돔천장 내려서
벽돌사이 구멍이랑 벽돌이 아주 없는곳
스티로폼 사이 전선 나오는 구멍들을
우레탄폼으로 싹 막으면 좀 어떨지 궁금합니다
아니면 다른 추천해주실 제품이 있을까요
답변 고맙습니다
출력
Comments
M
관리자
2016.12.12 22:03
106.♡.232.158
번거로우시더라도.. 벽돌의 틈은 모두 모르타르로 메우시는 것이 정석입니다.
단열조치가 필요하면 그 위에 단열을 추가하는 것이 맞습니다.
이 때의 단열재는 비드법이든, 압출법이든, 수성연질폼이든.. 경질우레탄폼만 아니면 괜찮습니다.
다만, 습기가 많은 욕실이기 때문에.. 가급적 압출법단열재를 추천해 드립니다.
번거로우시더라도.. 벽돌의 틈은 모두 모르타르로 메우시는 것이 정석입니다. 단열조치가 필요하면 그 위에 단열을 추가하는 것이 맞습니다. 이 때의 단열재는 비드법이든, 압출법이든, 수성연질폼이든.. 경질우레탄폼만 아니면 괜찮습니다. 다만, 습기가 많은 욕실이기 때문에.. 가급적 압출법단열재를 추천해 드립니다.
M
관리자
2016.12.12 22:04
106.♡.232.158
그리고, 전선이 나온 부분은 그냥 두셔요.. 모든 전선은 열이 나기 때문에... 폼으로 모두 메꾸면.. 혹여나.. 과열이 될 수도 있기 때문입니다.
그리고, 전선이 나온 부분은 그냥 두셔요.. 모든 전선은 열이 나기 때문에... 폼으로 모두 메꾸면.. 혹여나.. 과열이 될 수도 있기 때문입니다.
G
당진
2016.12.12 22:23
223.♡.234.207
헛 엄청 빠른 답변이 ㄷㄷ 전선부위에서 결로수가 콘센트를
따라 나오는거 같은데 이건 방법이 없을까요?
헛 엄청 빠른 답변이 ㄷㄷ 전선부위에서 결로수가 콘센트를 따라 나오는거 같은데 이건 방법이 없을까요?
M
관리자
2016.12.12 22:44
106.♡.232.158
어려운 문제네요..
최선은.. 천장의 전선을 모두 죽인 후, 단열재 밖으로 새로운 선을 만드는 방법입니다.
차선은 한번에 세가닥 이상이 뭉치지 않도록 잘 정리한 후에 폼으로 메꾸는 방법입니다.
어려운 문제네요.. 최선은.. 천장의 전선을 모두 죽인 후, 단열재 밖으로 새로운 선을 만드는 방법입니다. 차선은 한번에 세가닥 이상이 뭉치지 않도록 잘 정리한 후에 폼으로 메꾸는 방법입니다.
G
당진
2016.12.12 23:21
223.♡.234.207
늦은 시간 답변 정말 감사 합니다
늦은 시간 답변 정말 감사 합니다
M
관리자
2016.12.12 23:25
106.♡.232.158
네.. 잘 되었으면 좋겠습니다.
네.. 잘 되었으면 좋겠습니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
단열조치가 필요하면 그 위에 단열을 추가하는 것이 맞습니다.
이 때의 단열재는 비드법이든, 압출법이든, 수성연질폼이든.. 경질우레탄폼만 아니면 괜찮습니다.
다만, 습기가 많은 욕실이기 때문에.. 가급적 압출법단열재를 추천해 드립니다.
따라 나오는거 같은데 이건 방법이 없을까요?
최선은.. 천장의 전선을 모두 죽인 후, 단열재 밖으로 새로운 선을 만드는 방법입니다.
차선은 한번에 세가닥 이상이 뭉치지 않도록 잘 정리한 후에 폼으로 메꾸는 방법입니다.