지역 제주도
실내 수영장 9,000*18,000 천정높이 : 3,500
풀장사이즈 5,000*10,000 깊이 1,600
천정CH:3,500 에서 가운데(풀장 상부)는 H:1,500 더올라가서 모임지붕형 천창
( 천창사이즈 5,000*10,000 )
실내 유지 온도는 25도 습도는 50% 잡고 있습니다. 이때(여름철외기 30도 ,겨울철 외기 3도)
1. 여름철 비올때 수영장 수증기(습기?) 발생량에의한 천창 결로현상에 미치는 영향 과
2. 겨울철 비올때 수영장 수증기(습기?) 발생량에의한 천창 결로 현상에 미치는 영향을
알고싶습니다.
3. 그리고 천창에 쓰일 복층유리로 적합한 유리종류 , 두께 및 코팅방법 등... 도 궁금하고여
4. 궁극적으로 공조 설비를 어떻게 설치해야 가장 효율적일지 궁금합니다...
열전도율, 열관류율, 노점온도, 실내표면도 등 올려주신 자료를
참고로 수치적인 값을 구할수있었는데요
이값들은 수영장 물에 의한 수증기(습도?)를 배제한 값이라 맞다고 해야할지 판단이 어려운상태이고
수영장 물이 가장큰 변수라 생각되는데요
관리자님의 명쾌한 해석 및 결론 부탁드립니다.
일단 원칙적으로는 질문하신 것들은 설계자가 해결해야 할 사항입니다.
그러므로 계산된 결과에 대한 조언을 드리는 것은 얼마든지 가능하나, 처음부터 저희가 무언가를 만들어 드리는 것은 본 게시판의 취지와도 맞지 않고, 또 바탕이 없으면 적용 가능한 가지 수가 너무나 많아 지기 때문에 저희가 그 많은 경우의 수를 다 검토해 볼 수도 없습니다. ㅠㅠ
결국 책임을 지는 분들이 먼저 해결책을 내어 놓아야 할 것입니다.
수영장의 결로는 겨울이 훨씬 심합니다. 이유는 다음과 같습니다.
1. 수영장 물에 온수공급
2. 더운 공기의 상승 (높은 절대습도량)
3. 천장의 낮은 온도 (외기온도)
이 세가지의 복합작용입니다.
즉, 수영장의 결로는 수영장 물의 공급온도와 공기의 포화수증기량 사이의 차이가 중요합니다.
하지만 건축재료만으로 이 결로는 모두 막는 것은... 천창으로 구성될 경우 거의 불가능에 가깝습니다.
그러므로, 상부 결로수를 모아서 배출시키는 시스템이 같이 고안되어야 합니다. 아니면 건조한 공기를 불어 넣는 방법도 사용되기는 합니다만 비경제적입니다.
그리고, 공조기에 의해 25도 습도는 50%를 유지시킨다고 하더라도 천창의 표면은 노점온도 쉽게 도달하므로 공조기 가동과는 별개로 결로수 낙하에 대한 대책이 있어야 합니다.
복층유리는 말씀드린데로 관련 전문가분께서 제시한 성능과 그 근거를 알려 주시면 감사하겠습니다.
설비 역시 관련 전문가 분께서 제시한 성능과 그 근거를 알려주시면 도움을 드릴 수 있을 듯 합니다.
또한 질문이 하나 있는데요.. 여름철이든 겨울철이든 "비올 때"를 기준으로 하신 이유를 알고 싶습니다.
수영장 설계를 하다 방향도 안잡히고 무작정 자료들만 찾아보다 보니 여기까지 왔는데요
특별한 이유가 있었던건 아니지만 여름철과 겨울철 "비올때"를 기준 하여 물은 건 수영장물의 수증기량과 비올때의 습도가 합쳐졌을때의 습도변수(복합작용의결과?)를 알수있지않을까 해서였습니다. 관리자님이 올려주신 자료를 토대로 검토 한것에 더해 비올때의 습도영향정도를 확인할수있다면 어느정도 결론 및 고려해야할 것(결로수배출시스템등)들 을 얻을수 있지않을까
하는 생각이였습니다.
관련 전공자가 아니다보니 질문하는데 많은 고민을 했습니다. 실없는 질문이 되진 않을까 하는
역시나 였지만 더 공부해서 결과에 대한 조언을 구해보겠습니다.
그래도 이곳을 알게 되서 정말 많은 도움이 됩니다.
귀중한 시간 할애해 주셔서 감사합니다.
겨울철 비올 때는 사실 오히려 결로현상이 줄어 듭니다. (실내외 온도차가 줄어 들기 때문입니다.)
여름철 비올 때는 문제 발생 소지는 있지만, 아마도 수영장의 사용인원도 같이 줄기 때문에 문제도 같이 줄어들 듯 합니다.
수영장의 결로 방지를 위한 설계 원칙은 다음과 같습니다.
1. 설비보다 건축에서 최대한 해결하는 것이 비용적으로 좋다.
2. 수영장 물의 증발을 최대한 방지하기 위해서
2-1. 물의 공급온도는 사용자의 불만이 없는 한도 내에서 가급적 최대한 낮은 온도를 유지해야 한다.
2-2. 사용하지 않을 때는 얇은 비닐계천으로 물을 덮어 두는 것은 매우 큰 효과가 있다.
(재 사용을 하지 않을 경우 반드시 물을 빼둔다.)
물에 뜨는 소재를 사용할 경우, 고정하지 않아도 되므로 매우 편하게 관리할 수 있다.
3. 기계적 제습의 경우 겨울철에는 효과가 있지만, 고온다습할 경우 효과는 크게 줄어 든다.
(그러나, 이 때는 벽체 표면의 온도가 비교적 높기 때문에 문제의 소지는 적다.)
4. 공기의 흐름, 특히 천장면 가까이 공기의 흐름이 생기지 않도록 기밀작업이 중요하다.
-------------------------
그리고, 아래 링크를 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://serescodehumidifiers.com/engineers/indoor-pool-design/condensation-control.php
그리고, 실많은 질문이오니 추가적으로 필요하신 것이 있으시면 언제든 글 올려 주십시요.
항상 감사드립니다.