질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
캐이스먼트 창이 강풍에 젖혀지는 현상. 바람에 더 강한 암대가 있는지요? 있다면 교체가 될가요?
G 박진성 (223.♡.178.124)
21
7,994
2017.05.11 11:47
울산 창호 업체입니다.
강풍이 부는 지역에 시공되어있는 캐이스먼트 창에 관한 문의입니다.
문을 열어 놓았을 시 갑자기 강풍이 불어 창이 확 젖혀지는 현상으로 인해
유리가 파손되거나 상하부의 암대가 이탈하는 일이 발생합니다.
보다 강한 암대나 고정장치가 있을가요?
아니면 보완장치라도 있는지 궁금합니다
최근의 하드웨어 품질로 보았을 때, 바람에 유동하는 프레임은 거의 없습니다.
해당 암대 사진을 올려 주시겠습니까?
있다면 기존 암대를 철거하고 새로운 암대로 교체가 가능한지가 궁금합니다.
혹은 외국처럼 보조장치(핸들이 달려 있는 제품?)도 있던데
한국에서는 구하기가 어렵더라구요.
구매가 가능한 곳을 혹시 아시는 고수님들이 있으실지요?
이건 역사가 있는 암대네요 ^^.
저녁까지 사진을 찾아서 올려 드리겠습니다.
그런데, 아마도 프레임까지 같이 보강되어야 할 듯 합니다.
풍압과 프레임의 형태에 따라 다양한 규격이 존재합니다.
http://www.ebay.com/itm/Whitco-Roto-Operator-W330311-Casement-Window-Winder-Complete-Set-RH-Silver-/271158333578
또 위에 올린 고정식은 알리바바에서도 구입가능하구요..
가격도 얼마 안하네요..
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-Stainless-steel-wind-brance-casement-locate-support-Windproof-aluminum-alloy-window-connecting-rod-hardware/32271529505.html?spm=2114.01010208.3.15.Tt0wEH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10175_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=ea13bb7e-f1b2-4380-9a20-5204e792eb40&algo_expid=5d3599d5-45b6-4099-b4ce-861411aff740-2&algo_pvid=5d3599d5-45b6-4099-b4ce-861411aff740
프로젝트창에 적용하려고 하는데 암대 제조사에서는 프로젝트창의 한계하중에 대한 자료만 있고
해당 암대를 적용할수 있는 프로젝트창 사이즈에 대한 자료는 없다고 합니다.
이런 것은 어디에 알아봐야 할지 도저히 감이 안와서 문의드립니다.
암대는 위 제품입니다. 열림각도가 45도라서 선택하려고 합니다.
프로젝트창은 틀을 포함하여 가로 900mm 세로 740mm 정도 입니다.
픽스창과 연속된 커튼월이라 세로사이즈는 조절 가능합니다. 신축 공사중이라 사진은 없습니다.
이 것을 프로젝트 창에 왜 적용을 하려 하시는지 여쭈어 봐도 될까요? 프로젝트 창은 이미 암대가 달려 있어서요..
외장마감의 두께때문에 프로젝트창을 열어도 모든 방향이 외장 마감에 가려지게 됩니다.
그래서 개폐각도를 일반적인 30도보다 더 크게 하고 싶어서 그렇습니다.
프로젝트창에 사용하려면, 하나만 먼저 주문을 하셔서 해당 창호회사에 보내 주면 그리 어렵지 않게 시범 적용해 볼 수 있으세요.
이 건물에 들어가는 창이 만들어 지지 않았다고 하더라도, 해당 창호회사의 알루미늄바는 거의 다 유사할 테니. 공장에 있는 다른 샘플 창에 시공을 해보면 될 것 같습니다.
저 역시 프로젝트창에 적용을 해본 경험은 없습니다만, 될 것 같습니다.
커튼월바가 골조에서 단열째쪽으로 돌출되어도 방수테이프 시공이 원활하게 가능한가요?
방수테이프가 꺾이면서 부착되면 뭔가 접착이 잘 안될것 같아서요
만약 돌출길이 또는 앵커 등으로 테이프 만으로 어렵다면..
창틀 - 테잎 - 투습방수지 - 테잎 - 구조체 와 같이 투습방수지를 길게 잘라서 이어 붙이는 것도 가능하세요. 즉 번거롭긴 해도 불가능하지는 않습니다.