설계/시공관련 질문

제가 집을 잘 건축한건지...문의드립니다.

G 윤형수 4 3,699 2014.11.18 09:26
우선 이 곳을 통하여 많은 정도와 도움으로 현재 30평 주택을 완공하고 오늘 내일 준공처리예정입니다.
질문은 처음 드리는 것이며, 질의 응답과 자료실은 방대한 자료만으로도 충분히 많은 정보를 얻을 수 있었습니다. 그점 먼저 감사드립니다.

현재 입주예정은 24일입니다.
모든 창호와 문은 약 10일전에 설치하엿습니다.
기밀 상태로 전열교환기만 약으로 설정하여 10일간 가동하여 내부 환기만 시키고 있습니다.
향은 동남향이며 오후 약 3시까지 햇빛이 비쳐줍니다.

단열에 많이 신경썼으며, 열교가 없도록 꼼꼼히 시공하였으나, 아쉬운 부분이 있긴합니다.
이런 점 저런점은 모두 뒤로 하고 현재 상태로 단열이 잘 되었는지를 전문가분들께 문의 드려보려 합니다.

지역현황
1.위치 : 전북 장수군
2.해발 : 460m 고지로 남부지역 중 고지대에 속합니다.

건물현황
1.RC구조 2층 필로티(180t 골조)
2.외단열(드라이비트 하도+기능성 수성페인트 마감(이에이바이오스:클라이믹엑티브)
3.3중 레하우 창호 (2면5면 로이)
4.내부 미장+수성페인트
5.셀파 환형전열교환기 350cmh

단열현황
1. 기초 100t XPS
2. 외벽 150t eps
3. 지붕+필로티하부(보까지 모두 감싸서 단열처리) PF보드 70t (외단열)
4. 파라펫과 처마 50t eps로 모든 골조면 단열처리
5. 기타(콘크리트 골조가 외부와 직접 면하는 곳은 모두 단열재 처리 됨)

10일 간 온도 변화
1. 일기예보상  아침에 -4~1도를 기록하고 있으며, 낮기온은 13~15도 범위
2. 현재 보일러 가동을 한번도 하지 않은 상태에서 보일러 컨트롤러 1층과 2층의 온도표시를 확인해보면 1층 13도, 2층 11도로 변화가 없습니다.

제시된 현황으로 볼때, 단열측면에서 어느정도로 만족할 만한 주택인지 궁금하여
질문드립니다. 냉철하게 답변 부탁드립니다.

현재 도면과 시공 시 단열재 부탁 위치등이 상이하여 올려드리지 못하는 점 죄송하고
사진으로만 대체합니다.



   

Comments

G 윤형수 2014.11.18 09:29
아~ 방통작업 전 100t xps로 난방배관 하부 작업이 빠졌습니다.
M 관리자 2014.11.18 09:47
안녕하세요...

먼저... 완공을 축하드립니다.
또한 그 동안 저희 협회 홈페이지가 도움이 되셨다니.. 그저 고맙습니다.

저희의 글이 이렇게 결과로 나타날지는 상상도 못했습니다.  뭐랄까.. 벽보고 이야기하던 기분에서... 이야기를 들어주는 사람이 생각보다 많구나.. 라는 생각을 하게 했다고나 할까요...
좀 더 노력해야 겠다는 생각도 듭니다.


누군가 그러더라구요... 결혼은 말려야 하지만.. 결혼식은 축하만 해야 한다고....

어떤 건축물이든... 나름의 애환과 의미를 지니고 있다고 생각합니다. 여기서 아무리 긴 글을 적는들 그 과정을 넘어 설 수는 없을 듯 합니다.

그러므로 건축물에 대한 평은 살포시 접고.... 그저 새 집에서 오랫동안 건강하시고 행복하시길 기원드린다는 말씀으로 갈음하겠습니다. (환기장치 필터는 정기적으로 교체해 주셔야 합니다.)

완공 건물 올려 주셔서 다시 한번 감사드립니다.
G 윤형수 2014.11.18 10:32
또한가지 문의 드립니다.
지금 아이템 중에 전열교환기의 OA에 프리히터를 설치구상 중입니다.
아이템으로 1000W 라디에이터+280W의 온수 보일러를 이용한
수온식 히팅방법입니다. 기존 전기가 아닌 간접 난방방식으로 프리히팅을 하려합니다.
만약 상기 주택에 1000w 정도의 방열능력을 가진 라디에이터로 보조난방이 가능할 지
문의 드립니다.
안된다면 방열능력이 몇 와트 이상이 필요한지도 문의드려 봅니다.
M 관리자 2014.11.18 12:19
네.. 이건 조금 답변이 어려운데요.

이는 부하를 계산해야 하는데.. 인증 건축물이 아니라서 저희가 부하를 알 수 있는 방법이 없습니다.
부하계산을 하려면.. 사진이 아닌 모든 도면이 다 있어야 하거든요..

그리고, 간접 방식이라면 공기의 통과 형태 또는 접촉면적 (즉, 열교환효율) 등을 알아야 하는데.. 현재의 상황으로 이를 예측하기가 불가능해 보입니다.

그러므로 죄송합니다만, 보조난방 가능여부는 판단하기 어렵습니다.