설계/시공관련 질문

방 바닥 관련 질문입니다.

1 응큼이 2 3,021 2014.08.20 08:49
안녕하세요~
방 바닥관련 궁금한것이 있어서요..
현재 30mm 스티로폴 + 와이어메쉬 + 엑셀 + 방통50mm 로 시공 하기로 되어있었습니다.
그런데 오늘 현장소장이 엑셀을 150mm 간격으로 깔려고 하니 고정이 힘들것 같다고 하여 바닥 스티로폴을 없애고 기포콘크리트 40mm를 깔고 작업을 하자고 하십니다. 그러면 엑셀을 고정하는데 아무 문제가 생기지 않는다고요.
스티로폴을 깔지않고 기포콘크리트로 대체를 해도 전혀 상관이 없는지 궁금해서 글을 올립니다.
 
오늘 하루도 즐겁고 행복한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 2014.08.20 10:22
150mm  로 하시려는 이유가 있으신지요?

열량을 높히려는 목적이시라면 하부에 기포를 사용할 경우 간격을 좁힌 목적을 잃을듯 합니다.

간격은 부하계산을 통해 설비도면에 표기된데로 하시는 것이 맞습니다.
물론 부하계산이 되는 단독주택이 거의 없다는 것이 문제겠지만요...
1 응큼이 2014.08.20 14:40
답글 감사합니다^^