결로수가 곰팡이가 되는 시간이나? 요건같은 자료를 얻을수 있을까요?
G 큰머리 (121.♡.53.27)
3
3,005
2015.11.27 14:19
안녕하세요?
제목 그래로입니다. 단열의 취약부에 결로가 생성되고 있습니다.
결로가 생성이 된다면 그만큼 곰팡이가 필 확율이 높다고 알고 있습니다. 아주 자주는 아니지만 적절한 시간에 한번씩 닦아주고는 있습니다.
습공기선도표 처럼 볼수 있는장치나 그런것들이 있을까요?
결로수가 시간이 얼마나 지나면 곰팡이가 피는지? 알고싶습니다.
위의 표는 발아하는 시간과 조건이며 하부의 그래프는 발아후에 조건에 따른 성장속도입니다.
그리고 결로가 발생한다는 의미는 곰팡이는 이미 그 전에 발생한다는 의미와도 같습니다. 표를 보시면 상대습도가 포화에 이르러 결로가 발생하는 100%가 아니더라도 곰팡이가 발생되는 것을 알 수가 있습니다.
결로가 발생하면 곰팡이가 발생하지만 결로발생이 곰팡이 발생의 전제조건은 아닙니다.
출처:
Prediction of mould fungus formation on the surface of and inside building components
Klaus Sedlbauer(IBP Fraunhofer Institut)
Substrate category 0: Optimal culture medium
Substrate category I:
Biologically recyclable building materials like wallpaper, plaster cardboard, building materials made of biologically degradable raw materials, material for permanently elastic joints;
Substrate category II:
Building materials with porous structure such as renderings, mineral building material, certain wood as well as insulation material not covered by I;
Substrate category III:
Building materials that are neither degradable nor contain any nutrients.