2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
관리자님 답변 눌 감사하게 생각하고 있습니다
질문은 다음과 같습니다
질문1 그림에서처럼 벽의 레인스크린의 통기층이 지붕과 연결되어 레인스크린의
공기가 지붕으로 흘러 쇼핏벤트로 나가게 하는 것이 좋을까요 아니면
레인스크린의 공기가 지붕으로 통하지 않게 하는 것이 좋을 까요?
질문2 패시브 협회에서 추천하는 표준주택 벽체 “ 140mm 단열재 다음 osb - 세로상 38mm 단열재 - 가로상38mm 단열재 - 투습방수지에서 ”에서 이렇게 하지 않고
“단열재를 한꺼번에 140mm + 38mm + 38mm + osb + 투습방수지” 이렇게 하면 무슨 문제가 생길까요?
질문3 패시브 협회에서 추천하는 표준주택의 지붕은 아래와 같은 것 입니까?
아니라면 무엇인지 궁금합니다
질문2. “단열재를 한꺼번에 140mm + 38mm + 38mm ” 으로 넣을 방법이 없습니다. 이 높이를 감당하는 자재가 2x14 인데요.. 이건 휨이 커서 서까래로 사용할 수 없습니다.
질문3. 유사하며, 개념은 동일합니다.