질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=19195
이전글 리플에 문의글을 올렸는데 묻힌것 같아... 다시 질문합니다.
3. 제물치장 하실경우 타설직후 레벨을 맞춰준 후 살짝 골재가 침강하여 침강균열 발생날때쯤 한번 눌러서 문질러 줍니다. 마지막으로 표면이 꼬닥꼬닥 해질때 쯤 꾹꾹 눌러 미장해줍니다. 그럼 표면 잔균열도 없어지고 피니셔 돌린것과 같이 매끈해 집니다.
- 토대목 작업하시려면 타설 후 1회(레벨을 맞춰가며),
침강균열 발생시저 1회가 적당하다고 생각 합니다.
아도라님이 답글을 이렇게 달아주셨는데 침강균열 발생을 눈으로 확인할 수 있나요?
눈으로 확인할 수 있는것인지 아니면 타설 상황에 따라 적정한 시간에 들어가야 하는건지요?
침강균열은 눈으로 확인할 수 있습니다. 표면의 골재가 아래로 가라앉는 것이므로, 표면에 골재 크기 만한 작은 내려 앉음이 보입니다.
레벨링을 한 직후 이므로 쉽게 확인 가능합니다.
철근이 있는 부분은 가라않지 않고~ 철근 양옆은 침강하게 되므로 철근 부분에서 균열이 먼저 일어나게 됩니다.
[출처]
https://blog.naver.com/atom-eng/220627399296
이런 균열을 말씀하신 것였네요...
감사합니다.~~