천장의 장선(2×8)과 써가래 중간에 단열재(유리섬유 R32)를 각각 2중으로 넣고 웜루프 방식으로 하고 싶은데 이럴 경우 장선과 써가래 사이에 공기가 통하지 않으므로 인해 목재가 썩은 등 문제점이 없을 련지 불안하며, 또한 웜루프 방법은 어떻게 시공 해야 되는지 궁금합니다
공사비의 여유가 있다면 2×10 써가래 상부에 2×2 (가로방향, 유리섬유)를 추가하면 열교를 대폭 줄일 수 있습니다.
유리섬유는 이른바 시장에서 R값으로 표현되는 모든 유리섬유는 저밀도단열재입니다.
현재 우리나라에서 목조주택용 25k 밀도의 정상밀도글라스울이 판매되고 있으니, 이 것을 사용하시길 바랍니다.
지붕의 구성은 열교를 제외하고는 괜찮습니다.
이 부분의 근거 논리는
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=9623
이 글을 참고하십시요..
그리고, R-32 단열재는 밀도가 너무 낮습니다. 정상밀도 글라스울로 서까래 부분만 채우시는 것이 맞습니다.
외부통기지붕은.. 지붕의 마감재를 알려 주시고, 지붕의 경사가 어느정도 되는 지도 알려주십시요.
글고 현장에 있는 사정상 관리자님께서 알려달라시는 것(지붕마감재 등) 이제 적어봅니다
외부측에서 부터 : 아스팔트싱글 - 방수시트 - osb합판 - 2×2 통기층(세로방향) - 타이벡 수프로 - 2×10 써가래(중간 : 유리섬유) - 방습기밀시트(가변형기밀지) - 2×2 가로상 - 마감재를 할 계획입니만, 2×10 속에 유리섬유를 할때 R값과 밀도(K)를 어떤 것으로 사용해야 경제적인 저에너지 주택이 될지 고민이 됩니다 알려주십시요, 감사합니다 건강하십시요
유리섬유는 이른바 시장에서 R값으로 표현되는 모든 유리섬유는 저밀도단열재입니다.
현재 우리나라에서 목조주택용 25k 밀도의 정상밀도글라스울이 판매되고 있으니, 이 것을 사용하시길 바랍니다.
지붕의 구성은 열교를 제외하고는 괜찮습니다.
감사합니다.
헌데 관리자님께서 2×10 써가래 상부에 2×2(가로방향, 유리섬유) 추가를 권하셨는데 이를 써가라 하부에설치하면 안되는지요? 감사합니다
가능하시면 외부측에 대어 주시는 것이 물리적으로는 더 나은 선택입니다.
내측에 추가적 단열재는 오히려 상황이 더 나빠질 수 있습니다.