설계/시공관련 질문

천장과 지붕 단열

1 바위 7 3,357 2016.05.03 16:40

안녕하십니까?

저에너지형의 목조 전원주택을 짓기 위해 현재 골조공사 중입니다

천장의 장선(2×8)과 써가래 중간에 단열재(유리섬유 R32)를 각각 2중으로 넣고 웜루프 방식으로 하고 싶은데 이럴 경우 장선과 써가래 사이에 공기가 통하지 않으므로 인해 목재가 썩은 등 문제점이 없을 련지 불안하며, 또한 웜루프 방법은 어떻게 시공 해야 되는지 궁금합니다

Comments

M 관리자 2016.05.03 17:25
천장의 장선(2×8)이 평천장 부위를 말씀하시는 것라면.. 이 부분의 단열재는 넣지 않는 것이 옳은 방법입니다.
이 부분의 근거 논리는
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=9623
이 글을 참고하십시요..

그리고, R-32 단열재는 밀도가 너무 낮습니다. 정상밀도 글라스울로 서까래 부분만 채우시는 것이 맞습니다.

외부통기지붕은.. 지붕의 마감재를 알려 주시고, 지붕의 경사가 어느정도 되는 지도 알려주십시요.
G 바위 2016.05.05 21:24
관리자님 항상 친절하고 상세한 답변을 주셔서 초보자 건축주인 저로서는 매우 감사하고 큰 도움이 됩니다. 거듭 감사합니다
글고 현장에 있는 사정상 관리자님께서 알려달라시는 것(지붕마감재 등) 이제 적어봅니다
외부측에서 부터 : 아스팔트싱글 - 방수시트 - osb합판 - 2×2 통기층(세로방향) - 타이벡 수프로 - 2×10 써가래(중간 : 유리섬유) - 방습기밀시트(가변형기밀지) - 2×2 가로상 - 마감재를 할 계획입니만, 2×10 속에 유리섬유를 할때 R값과 밀도(K)를 어떤 것으로 사용해야 경제적인 저에너지 주택이 될지 고민이 됩니다 알려주십시요, 감사합니다 건강하십시요
M 관리자 2016.05.05 23:39
공사비의 여유가 있다면 2×10 써가래 상부에  2×2 (가로방향, 유리섬유)를 추가하면 열교를 대폭 줄일 수 있습니다.
유리섬유는 이른바 시장에서 R값으로 표현되는 모든 유리섬유는 저밀도단열재입니다.
현재 우리나라에서 목조주택용 25k 밀도의 정상밀도글라스울이 판매되고 있으니, 이 것을 사용하시길 바랍니다.
지붕의 구성은 열교를 제외하고는 괜찮습니다.
G 바위 2016.05.06 08:43
관리자님 밤 늦게까지 친절히 답변해 주셔서 매우 감사합니다. 꾸벅 꾸벅
M 관리자 2016.05.06 09:57
네 별말씀을요..
감사합니다.
G 바위 2016.05.07 23:12
관리자님 거듭 감사합니다
헌데 관리자님께서 2×10 써가래 상부에 2×2(가로방향, 유리섬유) 추가를 권하셨는데 이를 써가라 하부에설치하면 안되는지요? 감사합니다
M 관리자 2016.05.07 23:34
그건 내단열이냐 외단열이냐의 차이와 유사합니다.
가능하시면 외부측에 대어 주시는 것이 물리적으로는 더 나은 선택입니다.
내측에 추가적 단열재는 오히려 상황이 더 나빠질 수 있습니다.