질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요 철제 벽선반 시공시 벽에 타공을 해야하다보니 열교가 발생하지 않을까 우려되어 질문드립니다.
첨부드린 도면에 표시된대로 빨간 부분에 타공하고자합니다.
그리고 파란색으로 표시해둔 부분에 단열 보강이 들어가야할지도 함께 문의드립니다.
타공해서 사용하고자하는 제품은 아래와 같은 형식입니다.
https://rareraw.com/catalogue/read.html?no=11206&board_no=17
벽을 관통하는 방식이 아니기에 열교와는 무관합니다.
파란색 부분에도 단열(20~30mm 두께)이 추가되는 것이 맞습니다.