질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요.
초보목수 남편이 시골에 작은 집을 직접 짓고 있습니다.
현재 살고있는 아파트에도 전열교환기를 유용하게 쓰고 있어 시골집도 설치하려고 하는데요
협회 게시글을 많이 찾아보고.. 참고해서 그림처럼 설치하려고 합니다.
환기 필요한 집 면적은 22평입니다.
도면상 집 윗쪽, 왼쪽에는 농약을 많이 치는 과수원이 있어 전열교환기 급기는 오른쪽으로 해두었습니다. 다용도실에 기기를 두다 보니 보일러 연통과도 가까워서 좀 멀리 배치를 해두었어요.
전열교환기에서 급기까지의 거리가 6미터 정도인데 괜찮을까요? 다들 기기 근처로 하시던데..
기존 게시글의 협회 댓글을 보니. 방에는 급기만 넣고 부엌이나 복도에 배기를 제안하셔서 그렇게 배치를 했는데 거실은 규모가 좀 있다보니 급기를 하나 더 추가했습니다. 급.배기 갯수가 동일하지 않아도 괜찮을까요?
그리고 더 나은 배치가 가능하다면 조언주시면 감사하겠습니다.
- 거실에 하나 더 추가하는 것은 괜찮습니다.
- 급기의 거리도 허용될 수 있는 거리인데, 주름관은 마찰손실이 커서.. 마찰이 작은 관을 사용해야 하는데, 관이 실내를 통과하고 있기 때문에.. 표면 결로로 인한 하자를 막기 위해서는 아래와 같은 배관을 사용해야 합니다.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000276
- 방-화장실-기기로 이어지는 배관 관통 주변의 기밀처리를 해야 합니다.
- 실내의 급/배기구는 벽면으로 부터 최소 50cm, 권장 1미터 정도 이격되면 좋습니다.
답변 감사합니다!!