2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
관리자님,안녕하세요 늘 건강하시길 바랍니다
질문드리겠습니다
목조구조의 외단열을 하려고 합니다. 그리고 외단열재는 폴리우레탄보드입니다. 2p 교차시공입니다.
외단열을 한 뒤에 각상을 올리고 통기층을 만드려고 합니다.
저희 설계도는 목구조-합판-방수시트-폴리우레탄보드-각재(통기층) 입니다
마감재는 징크입니다.
각상을 고정시킬 때 각상에 못을 박아 단열재에 고정을 시켜야 하는데 이때 수많은 못때문에 열교가 발생하지 않을지 걱정이 됩니다. (순디네 시공방법과 저희가 비슷한것 같은데 순디네도 수많은 못이 들어가더라고요)
이 열교를 차단할수있는 다른 방법이 있을지요
또한 열교차단 못이 있는지도 궁금합니다
걱정이 조금 많지요,,, ^^ 아이고,,, 집 지으려니 걱정이 이만저만이 아닙니다.
항상 단열보다 구조가 우선입니다.
그러므로 협회 표준주택에서 하듯이 두 방법 중에 하나이거나,
1. 중단열 후에 목재 각목을 가로 세로 교체 시공하면서, 그 사이에 단열재를 끼워 넣는 방법
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_09&wr_id=45&sca=%EA%B2%BD%EB%9F%89%EB%AA%A9%EA%B5%AC%EC%A1%B0
2. 이지블럭으로 단열을 하는 방법
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z11_09&wr_id=57&sca=%EC%8A%A4%ED%8B%B8%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%8A%A4
순디네 처럼, 스텐 나사못을 사용하여 단열재를 관통하면서 고정을 하는 방법 밖에 없습니다.
다만 단열재가 두꺼울 수록 나사못에 의한 열교는 줄어 듭니다.