공장 2층 바닥 내화 관련 질문

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

공장 2층 바닥 내화 관련 질문

G 건축 3 188 03.14 08:50

안녕하세요, 공장 설계를 하는 신입입니다.

공장 바닥 내화 관련해서 아무리 찾아봐도 정확한 답변을 못찾겠어서 질문드립니다..

2층 공장 건물이고 내화구조 성능기준에서 봤을때 바닥이 1시간 내화를 만족해야하는데요,

2층 서클룸이 내화구조를 만족시켜야하는데 근데 이 바닥이 반드시 콘크리트 슬래브로 되어야 내화구조를 만족하는거라는 시공측의 말이 있어서요..

반드시 콘크리트 슬래브가 되어야 만족하는건가요? 철판에 뭐 내화뿜칠 이런거로 만족시킬수는 없을까요?

 

감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 03.14 11:21
안녕하세요.
바닥의 전체 구성 (표면에서 부터 구조체까지)을 알려 주셔야 판단이 가능 합니다.
G 건축 03.14 13:20
단면도 첨부하였습니다!!
M 관리자 03.14 16:53
만약 법적으로 1시간 내화 기준을 지켜야 하는 용도와 면적이라면..
지금의 단면 구성은 불가합니다.
합판부터 표면까지는 모두 마감재이기에 별개로 하고, 구조재는.. 철골보 위에 데크플레이트와 각파이프로 구성된 바닥인데요. 이 위에 두께 10cm 이상의 콘크리트 토핑이 올라가야 인정받을 수 있는 것이 맞습니다.
Category