2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
기초 단열에 관해
1 매치니코프 (175.♡.19.34)
2
2,913
2018.07.29 15:37
ALCi로 주택 지어려 합니다.
외장은 알시톱이소 내장은 벽지입니다.
기초에 단열 EPS 100이상을 하려고 합니다. 깊이는 400정도 생각하고요.
하지만 위에서 받아줄 치장벽돌이나 단열이 없어 어떻게 마감해야 할지 모르겠네요.
ALCi에 미장으로 마감 시 기초 단열은 포기해야 할까요?
ALC로 나홀로 집짓기 하고 있는 1人입니다.
예전에 제가 올린 글 중에
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=4476
참고 하셔보십시요..
ALC 특성중 하나가 내단열이 가능 하다는 점입니다.
링크된 글 도면중 기초 콘크리트 아랫면에 XPS특호가 들어가있으며
방통 밑에도 XPS가 들어가 있습니다.
하지만 ALC 시공시 기초 바닥면에 단열재를 시공하지 않고
XPS를 기초 위(방통 밑)에 두껍게 시공합니다.
보통 방통 아랫면쪽에 비드법 2종 1호 50mm를 많이 한다고 들었습니다.
하지만 ALC로 시공하실경우 방통면 아래(기초 上)면에 XPS 1호 50mm 두겹을 깔아주고
방통을 시공합니다.
그리고 기초 아랫면에 EPS는 사용하지 않습니다.^^