수고가 많으십니다!~협회자료를 통해 많은 공부을 하고 있습니다!~공동주택의 외기직접구간에 외창과 내창으로 사중창으로 나뉘어 설계되어 있습니다!~그렇다면 로이코팅 유리의 위치가 저희현장에서는 친환경주택성능평가서상의 시험성적서에는 외창의 3번위치에 되어있고,창호도면에는 내창의 3번위치에 표기되어 있습니다!~협회자료에보면 주거용도라 3번의 위치는 타당한것으로 보이는데
공동주택에서는 외기직접구간의 사중창일경우 로이코팅의 위치가 내창에 면한 3번에 코팅되어 있는것이 맞는것인지 아니면 외창의 3번위치에 코팅하는것이 맞는것인지 궁금합니다!~
첨부된 도면은 단열성능설계도이며 친환경주택성능평가서에 첨부된 시험성적서와는 일치합니다 단 창호도와는 위치가 다르게 되어 있습니다
바쁘시지만 친절한 답변을 부탁드립니다
수고하시고요 협회의 무궁한 발전을 기원합니다!~
사실 위치도 중요하지만, 어떤 특성을 가진 로이코팅이냐가 더 중요합니다. 이 특성을 따라서 안쪽에 있는 것이 더 좋을 수도 있고, 안쪽이 있는 것이 별 상관없을 수도 있고, 안쪽에 있으면 안되는 경우도 있습니다.
그러나, 통상적인 경우 주거시설은 내창의 3번면이 맞습니다.