신축중인데.. 단열재로 고민입니다.
의견이 분분하여.. 다시한번 질문드립니다.
콘크리트 골조+ 열반사 단열재 50t + 50 간격+ 화강석 마감
으로 외벽 공사를 제안해주셨는데...
열반사 단열재에 대한 성능이 어떨지 고민스럽습니다.
단열재 시험성적서 올립니다
감사합니다.
시험성적서를 달라고 하셔서 올려 주시면 왜 불법건축물인지를 설명드리겠습니다.
열반사단열재는 시험성적서와 공기층이 완전히 같아야 준공 승인이 납니다.
그러므로, 시험성적서의 공기층과 시공의 공기층이 동일해야 하는데, 올려주신 시험성적서의 공기층은 30mm 이고, 시공은 50mm 로 서로 맞지 않습니다.
그리고 실제 시공이 딱 그 두께로 된다는 보장이 없다는 것이 가장 어려운 문제이기도 하구요..
다른글에서 보니 열반사 단열재는 추천하지 않으시네요~
댓글 감사합니다.
건축에서 길이에 대한 오차 허용이 2% 이므로, 32mm 로 시공되어도 다툼의 여지가 있다는 것이 함정이죠.
콘크리트 150mm - 열반사단열재 50mm + 공기층 30mm - 화강석 30mm : 0.23 W/㎡K
인데,
콘크리트 120mm - 열반사단열재 50mm + 공기층 40mm - 조적 90mm : 0.17 W/㎡K
이 값이 어떻게 나올 수 있는 거죠?
화강석과 조적은 약 0.01 정도의 차이인데.. 그럼 나머지 0.05 를 공기층 10mm 에서 올렸다는 뜻인데.. 이게 가능한 이야기인가요?