저희가 외주하는 업체 모두 안된다는 답변을 들었습니다.
혹시 구조계산가능한 구조설계사무실 안내 부탁드립니다.
저희는 지금 버림 타설한 상태입니다.
4층짜리 필로티 없는 구조의 다세대 입니다.
확인 부탁드립니다.
"동결심 없이 버림콘크리트 타설한상태"를 좀 더 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
그냥 지표면에 무근을 친건지.. 아니면 지표면을 300mm 긁어 내고 무근을 친 것인지... 와 같은 구체적 현황이 필요합니다.
그리고 지역도 알려 주시구요.
기초가 600입니다.
새로운 곳을 찾지 마시고, 아래 글을 지금 구조설계사무소에 보여주세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=112
저희 거래하는 업체 5군데 정도 의뢰한결과 입니다. ㅜㅜ
단면도에서 기초부위와 현재 시공된 상태 사진을 하나 올려 주세요..
제 추측이 맞다면, 구조설계사무소를 연결해 드릴께요.