2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
경질우레탄 뿜칠형 단열재 (뿜칠재) 질문드립니다.
1 차차차 (1.♡.57.97)
2
3,758
2019.01.14 16:05
안녕하세요.
경질우레탄 뿜칠형 단열재 (뿜칠재) 질문드립니다.
뿜칠재의 경우 표면과 내부면의 강도나 밀도가 상이한 것으로 알고있습니다.
KS M 3809 규격으로 시험을 진행할 경우,
밀도, 열전도율, 연소성, 압축강도, 굴곡강도, 흡수율 시험을 표면부(바탕면 딱딱한 부분)로 절취 및 가공 하여 측정할지 내부면을 절취 및 가공하여 측정할지... 명확한 답변 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
이 질문은 저희 보다는 시험기관에 문의를 하시는 것이 보다 명확한 답을 얻으실 수 있을 것 같습니다.
예전 경질폴리우레탄 단열재 개발을 담당했었습니다.
일반적으로 현장 시편을 시험 의뢰를 할 경우 표면부가 포함됩니다.
밀도의 경우 50 x 50 x 50 mm 크기로 시편을 만드는데
권장 1회 도포 두께가 50 mm 이하여야 하므로 최소 1 층은 포함하게 됩니다.
시편을 채취하는 위치에 따라서 표면부가 1층 이상 포함되는 경우도 있을 수 있습니다.
KS M 3809에는 표면부 포함 여부에 대한 내용은 없습니다.
필드에서 일어나는 현실은...
밀도가 높은 시험성적서가 필요하면 스킨층을 많이 포함한 시편을 보내고
반대의 시험성적서가 필요할 경우 시킨층을 포함하지 않은 시편을 보냅니다.