역전지붕의 배수능력
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
역전지붕의 배수능력
1
매치니코프
(220.♡.185.146)
7
1,854
2020.07.02 13:30
8200 x 9300크기의 옥상입니다.
드레인을 몇 개를 설치해야 폭우 때도 끄떡 없을까요?
어떻게 계산해야 할까요?
출력
Comments
M
관리자
2020.07.02 15:32
117.♡.5.115
기본적으로 배수구 갯수와 규격은 건축사가 결정을 해주기 때문에 그리 신경쓰지 않으셔도 됩니다만, 그래도 계산을 원하시면 아래 글의 [배수구의 관경] 부분에 갯수를 구하는 공식이 있습니다.
참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
기본적으로 배수구 갯수와 규격은 건축사가 결정을 해주기 때문에 그리 신경쓰지 않으셔도 됩니다만, 그래도 계산을 원하시면 아래 글의 [배수구의 관경] 부분에 갯수를 구하는 공식이 있습니다. 참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
1
매치니코프
2020.07.02 20:24
220.♡.185.146
@관리자
이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
@관리자 이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
M
관리자
2020.07.03 09:40
106.♡.232.146
지구 자전의 영향으로 물이 회전을 하면서 배수가 되기 때문입니다.
그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
지구 자전의 영향으로 물이 회전을 하면서 배수가 되기 때문입니다. 그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
1
매치니코프
2020.07.03 15:47
220.♡.185.146
역전지붕을 하면 그 사이에 공간이 충분하지 않을텐데 그래도 물의 회전 운동이 생기는건가요?
역전지붕을 하면 그 사이에 공간이 충분하지 않을텐데 그래도 물의 회전 운동이 생기는건가요?
M
관리자
2020.07.03 16:15
223.♡.219.138
공간이 충분하지 않다는 것을 잘 이해하지 못했습니다.
글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
공간이 충분하지 않다는 것을 잘 이해하지 못했습니다. 글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
1
매치니코프
2020.07.04 08:32
220.♡.185.146
@관리자
쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요.
그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
@관리자 쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요. 그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
M
관리자
2020.07.04 15:56
106.♡.232.146
아.. 그렇네요.. 쇄석 등의 작용이 있겠습니다. 그럼 배수면적을 절반만 보아야 겠네요.
그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.
아.. 그렇네요.. 쇄석 등의 작용이 있겠습니다. 그럼 배수면적을 절반만 보아야 겠네요. 그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
참고하시고, 궁금한 것이 있으시면 언제든 다시 질문 글 올려 주시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
이 계산이 맞다면 100m로 배수가 가능하네요? 근데 파라펫으로부터 250mm 떨어뜨려야 배수능력이 1이 되는 이유가 뭔가요?
그래서 그 정도의 거리를 띄어야 원활한 회전이 가능해 집니다.
글에 적힌 250mm는 마감재로 부터의 길이라서, 역전지붕도 결국 같은 거리가 되거든요.
쇄석, 단열재 등이 있어 물의 흐름이 회전 운동을 방해하는 건 아닌가 싶어서요.
그리고 드레인의 위치와 개수는 첨부 그림처럼 하면 될까요?
그리고 드레인은 계산과 별개로 최소 2개소에 해야 합니다. 한 쪽이 막힐 경우를 대비하는 것입니다.