2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
패시브 하우스 설계
G 서울 (211.♡.83.184)
2
1,684
2020.09.27 23:57
설비를 공부하는 학생입니다.
기존 거주공간을 패시브화 하는
설계를 하고 있습니다.
현재 집 도면과 2009년 가스요금으로
난방에너지 요구량을 계산하였는데
이것을 패시브 하우스로 설계후에는
난방에너지 요구량 15 kWh/(㎡a)를
만족하는지는 어떻게 계산하여야 하는건가요?
만약 가스요금(가스사용량)을 면적으로 나누신 것이라면 패시브에서 이야기하는 요구량하고는 다른 개념입니다. 계산하신 것은 요구량이 아니라 소비량일 것입니다.
요구량은 에너지해석프로그램을 이용하여 계산하는 것입니다.
프로그램에 변경하시고자 하는 집의 단열/기밀/창호성능 등의 요소를 입력하여 난방에너지 요구량 15 kWh/(㎡a)에 만족하는지 결과를 얻는 것입니다.
감사합니다.
프로그램으로 계산하여야 하는거군요.