화장실 방수층의 위치문의

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

화장실 방수층의 위치문의

G 율산 1 2,117 2020.10.03 11:11

추석명절 잘 보내고 계신지요

방수층의 위치가 어느쪽이 바람직한지요

1.슬라브바닥고름-XPS50단열재-몰탈50t-도막방수(바닥,벽체)-사모래20t-타일부착

2.슬라브바닥고름-도막방수(바닥,벽체)-XPS50단열재-사모래20t-타일부착

그리고 난방을 하고자 한다면 거실과 화장실 단차가 7cm경우 난방수 순환문제는 없다하더라도

코일설치시 거실쪽의 단열재를 따내며 화장실로 경사지게 배관을 해야하는지요

화장실에서의 타일마감시 코일의 노출이 없어야 해서요 궁금합니다 

Comments

M 관리자 2020.10.03 22:53
안녕하세요.
방수층을 위해서 단열재 위에 별도의 몰탈층을 만들 필요는 없습니다.
그러므로 2번으로 하시면 되세요.

다만 사모래 20mm 로는 구배를 잡기가 어렵습니다. 화장실의 크기가 얼마일지는 모르겠지만, 최소 40mm 는 있어야 합니다. (구배를 고려하고, 가장 얇은 쪽이 최소 30mm 이상)
만약 단열재 위에 바로 사모래가 깔린다면, 50mm 는 되어야 하구요.
그러므로 현장의 상황을 고려해서 단열재 두께 등을 조절하셔야 할 것 같습니다.
Category