목조주택 40mm 외단열시 창호마감 질문입니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

목조주택 40mm 외단열시 창호마감 질문입니다.

G 나디아 3 4,857 2018.12.08 09:32

22438a4bd6f6bc236e56833d115aff3f_1544228783_5942.png
외단열 없는 목조주택의 경우, 위와 같이 창호의 날개와 투습방수지를 테이핑으로 연결합니다. 

하지만 저는 글라스울 40mm 외단열을 하고 싶습니다.

108b6dadcfaab1080b77e1a60d067185_1544236798_079.png
 

그리고 저희 집은 독일식 시스템창호를 계획하고 있습니다. (창틀 두께가 대략 80mm 정도라고 들었습니다)

팀장님께서 "창호가 스터드로부터 30mm까지는 돌출해도 구조적으로 문제 없는데, 38mm는..."하며 갸우뚱 하십니다. 정확한 결론은 내지 않으시고 다른 주제로 넘어가셨긴 한데... 

 

외장마감은 시멘트사이딩입니다.

경험 많은 분들의 고견을 여쭙습니다. 좋은 시공방법이 있으시면... 22438a4bd6f6bc236e56833d115aff3f_1544229153_9352.jpg 

Comments

G nadiajun@h… 2018.12.08 22:26
ㅇㅏ... 그리고 힘펠 열회수환기장치도 괜찮은 제품인가요? 젠더 설치하기엔 자금이 부족하여... ㅜㅜ
M 관리자 2018.12.08 23:56
1. 외단열이 있다고 하더라도, 창호의 끝선은 외단열내부의 OSB면과 맞추는 것이 정상적인 설치 방법입니다. 창호 날개를 이용해서 설치하는 것은 최악이구요.
이와 관련되 자세한 내용은 아래 글의 하단 부에 있는 목조주택에서의 창호 설치 부분을 참조하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
2. 힘펠과 젠더는 거의 안드로메다 만큼 가격이 떨어져 있는데.. 그 사이의 제품도 있습니다.
힘펠 환기장치의 최대 약점은.. 내부 결로문제를 해결하기 위해 외기 온도가 일정 수준이하로 떨어지면, 작동이 멈추게 설계되어져 있다는 점입니다.
G nadiajun@h… 2018.12.09 06:29
늘 감사드립니다~