질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
92년산 구축 아파트 완전 철거 리모델링 예정입니다.
전열교환기와 환기 배관을 설치하고자 하는데 조언 부탁드립니다.
발코니 3곳 확장 예정이며, 확장 후 전용면적 120 제곱미터 정도입니다.
각 칸마다 천장형 시스템 에어컨 별도 설치 예정입니다.
BALUBERG 350 모델을 생각 중인데, 250 모델 사용해도 무리 없을지요?
설치 위치 구조 상 본체를 100cm 정도 높이로 올려서 설치해야 하는데 설치에 문제 없을지요?
환기 배관 및 급배기구 위치도 대략 잡아보았는데 조언 부탁드립니다.
KOMFORT 350까지 생각 중인데, 한 단계 아래인 250을 사용해도 괜찮을지 궁금합니다.
주방과 욕실 환풍기는 별도 설치 예정입니다.
2. 높이를 올려서 설치되는 것은 문제 없습니다.
3. 배관 설계는 공급사에서 해 주는 것으로 알고 있습니다. 그 쪽의 설계안 대로 하시면 무리가 없으실 것 같습니다.
1미터를 올려서 설치하시게 되면 소음기가 천장에 시공되어야 합니다.
그럴경우 두께 약 40센치에 길이 60센치의 소음이가 베란다 천장에 노출됩니다.
그리고 확장구간에 천장 단열을 고려했을 때
층고 확보면에서 비확장 구간에 디퓨져를 설치하는 것이 유리합니다.
상기와 같이 메인배관에서 분기되는 것은 배관의 구경이 커야해서 실질적으로 아파트에서는 거의 대부분 불가능합니다.
참고 부탁드립니다.