벽난로 질문합니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

벽난로 질문합니다.

G 개미 2 1,793 2020.12.09 19:04

1607507353388-0.jpg

 

1607507353388-1.jpg

 

1607507353388-2.jpg

 

1607507353388-3.jpg

 

1607507353388-4.jpg

 

1607507353388-5.jpg

 

1607507353388-6.jpg

 

안녕하세요.

미국에있는 전원주택의 벽난로 사진 입니다.

건축주님이 사진에서처럼

장작을 사용하는 벽난로 내부에 가스관이 연결되어있어 장작을 가스로 점화시켜 불을 붙이길 원하십니다.

제가 보기엔 불밑에 바로 가스관이 있다는것이 너무 위험해 보이는데 저런 방식의 벽난로가 문제없을까요?? 

일부 업체에 전화문의를 해본결과 가스와 화목벽난로를 같이 사용할수있는 모델은 없다고 하는데...

제작이 가능하다고 해도 가스안전검사라던지 행정상의 문제는 없을까요??

Comments

M 관리자 2020.12.09 22:53
이론적으로는.. 가스 잠금밸브가 벽난로 옆에 있다면 안전할 수 있습니다.
고깃집의 가스를 생각하시면 될 것 같아요.

벽난로에서 장작이 완전 연소될 수 있는 최적의 온도를 800℃ 라고 볼 때, 가스관(철)의 용융온도는 1500℃ 를 살짝 넘기에... 철이 녹을 수 있는 환경은 아닙니다.

그러므로, 제작은 가능하지만.. 가스안전검사는 받아야 합니다. 분류가 애매하기는 하나.. "가정용 연소기"로써 검사신청이 가능할 것으로 보입니다.

하지만.. 하지 않으시는 것을 권해 드립니다.
G 개미 2020.12.10 08:04
답변 감사합니다. 계속 고민했는데 시원하게 해결되었습니다!