질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
먼저 많은 도움을 주시는 협회에 감사드립니다.
아직 스틸하우스는 시공 사례가 많지 않은지 정보가 부족합니다. 이곳 게시판과 이곳 저곳의 정보를 토대로 웜루프 지붕의 시공 디테일을 생각해보았습니다. 검토 부탁드리고 이 결과를 건축사님께 말씀드려서 설계를 수정하고 싶습니다. 바깥부터 아래와 같습니다. 스틸하우스다 보니 지붕도 외단열을 해야할 것 같은데 외단열 100mm가 적합한지, 또 외단열을 한다면 중단열이 너무 과한 것인지, 전체적인 지붕 구조 배열이 적합한지 검토해주시면 좋겠습니다. 감사합니다.
1. 포스맥 강판
2. 멤브레인 환기이격재: Delta NB
3. 방수시트 - 불투습
4. OSB T11.1
5. 웜루프 통기층: 각재 2*4인치를 가로로 배열하여 높이 2인치 확보
6. 투습방수지: Proclima Solitex Mento 3000
7. 외단열재: 미트하임 에어폴 지붕용 T100
8. 내수합판 T12
9. 서까래 및 중단열재: Icynene-Lapolla 폼 LD-C-70 220mm
10. 가변형 투습방습지: Proclima Intello
11. 설비층: 열회수환기배관 등 두께에 맞추어 목재틀로 시공
12. 석고보드: T9.5 2겹
13. 수성페인트 도장
가. 4번과 8번을 서로 바꾸시는 것이 맞습니다.
나. 지금의 구성을 유지하고, 실내 중단열 두께를 180mm 로 줄이는 것이 더 좋겠습니다. 그에 따라 외단열 두께를 늘릴 필요는 없습니다.
장(Long)피스로? 서까래 위치를 찾아서? 아님, 그냥 합판에 고정하나요?
그리고 통기층은 가로로 배열이 아니라 세로로 배열해야 하지 않을까요?
가로로 적혀 있지만, 저는 그냥 "세로"로 해석을 했었습니다. 너무나 당연한 거라 그리 생각을 하고 넘어 갔는데... 설마....ㅡㅡ;;;