2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕 하세요
협회를 통해 많은 지식을 쌓고 있습니다.
감사 합니다.
철근 콘크리트 주택인데 방통시 단열재 대신 기포 방수만 하는것에 대해서 어떻게 생각 해야 할까요
그리고, 2층 바닥을 의미하시는 것인지도 궁금합니다.
기포콘크리트가 단열재 30mm 의 성능을 내려면, 150mm 가 필요합니다.
다만 아래 글에도 있습니다만, 바닥의 평활도가 워낙 좋지 않다면 기포콘크리트로 평활도를 확보하고 나서, 그 위에 단열재를 깔 수는 있습니다.