질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
평지붕 타설을 할때 루프드레인을 매립을하려고합니다 1안에 A와 B 를 먼저매립(타설)하고 나중에 C를 연결을 하는지요??
아니면 2안처럼 A전체를 매립을 해야할까요???
두번째도 안되는 것은 아니지만, 슬라브 두께가 최소 200mm 가 넘어야 합니다. 매립 관의 길이가 1미터가 넘어가면 슬라브 두께가 300mm 가 되어야 하고요.
그러므로 현재 우리나라 구조 방식으로는 완전 매립은 어렵습니다.
C 부분은 고무발포 단열재로 감싸시면 됩니다.
1안이면 바닥슬라브가 관통인데...위에서 방수를한다고하나 좀 불안한 마음입니다 슬라브 두깨는 200미리입니다 다른 방법은 없을까요??
물보다 구조가 더 중요하므로, 200mm 슬라브에 100mm 우수관의 매립은 피하는 것이 좋습니다. 그리고 철근배근 때문이라도 사실 적용이 어려우실 거여요.
아래는 1안으로 시공을 한 결과의 모습입니다.