안녕하세요.
옥상에 역전지붕을 적용하였습니다.
파라펫의 CRC보드의 도장이 까졌는데요.
(남쪽만 그런것으로 보아 햇빛 노출을 원인으로 추청)
1. 까진 부위의 재도장을 꼭 해주어야 하나요?
CRC보드는 9T를 사용하였습니다.
2. CRC보드가 9T일떄와 6T일때의 대처법이 다를까요?
답변 부탁드리겠습니다.
CRC보드가 6T 짜리 였으면 재도장을 해줘야 했을까요??
또한 편의상 6T는 내부용, 9T는 외부용으로 통칭되고 있습니다만.. 실제로는 두께와 무관하게 "마감용"으로 팔리는 것이 외부용입니다.
(9T 중에서 마감용이 많을 뿐입니다.)
다만 내부용이나 외부용이나 표면 흡수율은 높지 않습니다. 그러므로 이 정도의 도장 훼손은 보수없이 두셔도 무방합니다.