콘센트박스안에 결로가 발생하여 콘센트 박스 안을 우레탄 폼으로 충진한 상태입니다.
궁금한건 우레탄폼이 아래와 같은 제품으로 난연등급 B3입니다. 난연등급 B3라 불이 잘 붙는다고
하는데 콘센트에 스파크가 일어나 불이 날 가능성이 높나요??
콘센트랑 우레탄폼사이에 공간이 4cm 정도 있어 괜찮을 거 같기도 하고요.
위험한거 같으면 우레탄폼을 어느정도 파내고 난연등급 B1으로 덮을 생각이기도 합니다.
저 상태로 시공해둬도 불이 잘 안나는지 궁금합니다.
다만 파내서 다시 하시더라도 폼 보다는 아래와 같은 제품을 권장 드립니다.
보관했다가 계속 사용할 수 있는 제품이기도 하고요.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000438
우레탄폼을 완벽히 제거할 수 없기 때문에 우레탄폼이 스파크가 나더라도 안데이도록 하는 수 밖에 없어 보이니 기밀이
컴파운드로 다 덮는게 좋겠죠.